ani88le

New Member

Download miễn phí Đánh giá tình trạng cung cấp điện, đề xuất phương án cải tạo và nâng cao hiệu quả sử dụng điện xã Thụy Lâm - Huyện Đông Anh - thành phố Hà Nội





LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN - KINH TẾ - XÃ HỘI 3
1.1 Sơ lược toàn huyện Đông Anh 3
1.2. Vị trí địa lý xã Thụy Lâm 3
1.3 Thời tiết khí hậu 4
1.4 Đất đai - địa hình 4
1.4.1 Về đất đai 4
1.4.2 Địa hình 4
2.1. Đặc điểm xã hội 5
2.2. Đặc điểm kinh tế 6
2.3 Phương hướng phát triển Kinh tế - Xã hội 2010 6
2.3.1. Định hướng 6
2.3.2. Nhiệm vụ cụ thể 6
PHẦN II: ĐẶC ĐIỂM LƯỚI ĐIỆN HIỆN TẠI XÃ THỤY LÂM 8
1.1. Đặt vấn đề 8
1.2. Nguồn điện 8
1.3. Lưới điện 8
1.3.1. Trạm biến áp 8
1.3.2. Lưới điện hạ áp 9
1.3.3. Công tơ 10
1.3.4. Công tác quản lý điện 10
2.1. Đặc điểm phụ tải và tình hình sử dụng điện năng 11
2.1.1. Phụ tải sinh hoạt 11
2.1.2. Phụ tải động lực 12
2.1.3. Phụ tải dich vụ công cộng. 12
2.2. Đồ thị phụ tải 12
2.2.1. Đại cương 12
2.2.2. Phương pháp xây dựng ĐTPT 13
2.2.2.1. Thu thập thông tin về ĐTPT 13
2.2.2.2. Xử lý số liệu 14
2.2.2.3. Các tham số của ĐTPT 15
PHẦN III: TỔNG HỢP PHỤ TẢI 19
1.1. Đặt vấn đề 19
1.2. Tính toán phụ tải điện sinh hoạt. 19
1.2.1. Phương pháp tính. 19
1.2.2. Tính toán phụ tải sinh hoạt 22
1.3. Tính toán phụ tải động lực. 25
1.3.1. Phương pháp tính 25
1.3.2. Kết quả tính toán. 25
1.4. Tính toán phụ tải dịch vụ công cộng. 27
1.4.1. Phương pháp tính 27
1.4.2. Kết quả tính toán 27
1.4. Tổng hợp phụ tải 29
1.4.1 Phương pháp tổng hợp 29
1.4.2. Kết quả tính toán 29
2.1. Đặt vấn đề 31
2.2. Các phương pháp dự báo phụ tải 31
2.3. Dự báo phụ tải sinh hoạt đến năm 2010 32
2.3.1. Phương pháp dự báo 32
2.3.2. Kết quả dự báo 33
2.4. Dự báo phụ tải CN - TTCN đến năm 2010 35
2.5. Dự báo phụ tải công cộng đến năm 2010 35
2.5.1. Phương pháp tính 35
2.5.2. Kết quả tính toán 36
2.6. Tổng hợp phụ tải dự báo 38
PHẦN IV. ĐÁNH GIÁ CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA LƯỚI ĐIỆN TRƯỚC CẢI TẠO 40
4.1. Đặt vấn đề 40
4.2. Đánh giá CLĐ theo độ lệch điện áp 40
4.3. Đánh giá độ đối xứng của lưới điện hạ áp xã. 44
4.4. Tổn thất điện năng 47
4.4.1. Tổn thất kỹ thuật 47
4.4.1.1. Tổn thất trên đường dây truyền tải. 47
4.4.1.2. Tổn thất điện năng trên đường dây trung tính. 48
4.4.1.3. Tổn thất điện năng trên công tơ hạ thế 49
4.4.1.4. Tổn thất điện năng do sự thay đổi nhiệt độ 49
4.4.1.5. Tổn thất điện năng ở mối nối hạ thế 50
4.4.2. Tổn thất kinh doanh 50
4.4.3. Kết quả tính toán lượng tổn thất điện năng trên lưới điện hạ áp xã 50
PHẦN V: CẢI TẠO THIẾT KẾ LƯỚI ĐIỆN 54
1.1. Đặt vấn đề 54
1.2. Các chỉ tiêu cần đạt được sau cải tạo 54
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương án. 54
1.4. Xác định phương án cải tạo. 55
1.4.1. Phương án I 55
1.4.2. Phương án II 55
1.5. Chọn máy biến áp cho các phương án 55
3.5.1. Với phương án I 55
1.5.2. Phương án II 56
1.6. Vị trí đặt trạm biến áp 56
1.6.1. Phương án 1. 57
1.6.2. Phương án 2 57
1.7. Thành lập bảng độ lệch điện áp cho phép 57
1.8. Xác định phương án đi dây trung áp và tính tiết diện dây dẫn. 60
1.8.1. Xác định phương án đi dây 60
1.8.1.1. Xác định phương án đi dây phương án I 60
1.8.1.2. Xác định phương án đi dây phương án II 60
1.8.2. Tính tiết diện dây dẫn đường dây trung áp 60
1.8.2.1. Nội dung phương pháp 61
1.8.2.2. Xác định tiết diện dây dẫn đường dây trung áp theo phương án I 61
3.8.2.3 Xác định tiết diện đường dây trung áp theo phương án II 62
1.8.3. Xác định phương án đi dây và tính tiết diện đường dây hạ áp 63
1.8.4. Kiểm tra sự sụt áp của công tơ 76
1.9. Lựa chọn phương án tối ưu 78
1.9.1. Phương án I 78
1.9.2. Phương án II 80
1.10. Đánh giá độ tin cậy cung cấp điện 81
2.1. Lựa chọn sơ đồ nối dây của MBA 83
2.2. Tính toán ngắn mạch. 83
2.3. Chọn và kiểm tra thiết bị 91
2.3.1.Chọn và kiểm tra các thiết bị cao áp 91
2.3.1.1. Dao cách ly 91
2.3.1.2.Cầu chảy cao áp 92
2.3.1.3. Chống sét van. 93
2.3.1.4. Cột điện 93
2.3.1.5. Móng cột. 93
2.3.1.6. Xà 93
2.3.2. Chọn thiết bị hạ áp 94
2.3.2.1. Chọn cáp hạ áp 94
2.3.2.2. Chọn thanh cái hạ áp. 94
2.3.2.3. Chọn áptômát tổng 96
2.3.2.4. Chọn áptômát nhánh 96
2.3.2.5. Chọn thiết bị đo lường 96
2.3.2.6. Một vài thiết bị khác 96
2.4. Tính toán hệ thống nối đất bảo vệ 97
2.4.1. Hệ thống tiếp địa đường dây 6kV 97
2.4.2. Chọn tiếp địa cho TBA Biểu Khê 98
2.4.3.Tiếp địa cho đường dây 0,4 kV 101
PHẦN VI: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ LƯỚI ĐIỆN 103
1. Tính toán giá điện sau cải tạo. 103
1.1. Chi phí giá mua điện. 103
1.2. Chi phí cho khấu hao trạm và đường dây. 103
1.3. Chi phí cho tiền lương quản lý. 104
1.4. Chi phí cho tổn thất điện năng: 104
1.5. Chi phí giá điện cho sửa chữa. 104
1.6. Chi phí cho các mục đích khác: 104
1.7. Giá điện sau cải tạo 104
2. Tính toán kinh tế sau cải tạo 104
PHẦN VII: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CÔNG TƠ BA GIÁ 106
1. Đặt vấn đề 106
2. Cấu tạo công tơ điện tử. 107
2.1. Vỏ công tơ 108
2.2. Công tơ cơ khí. 108
2.3. Bộ phận đo lường và rơ le thời gian điện tử. 108
3. Thông số kỹ thuật. 108
3.1. Bộ phận đo lường và rơ le thời gian điện tử. 108
3.2. Công tơ cơ khí 109
4. Sử dụng và cài đặt bộ phận đo lường và rơ le thời gian điện tử MRL – 3Tb 110
4.1. Cấu tạo. 110
4.2. Tính chỉ số điện năng. 110
4.3. Các phím chức năng 111
4.4. Cách đặt thông số. 111
5. Hiệu quả sử dụng công tơ ba giá 111
PHẦN VIII: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 115
1. Kết luận. 115
2. Đề nghị. 116
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 
 



Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

tơ 3 pha : DA = 3¸4 kWh/tháng
Vậy tổng tổn thất điện năng trên công tơ hạ áp toàn xã là :
DAct=1,5m + 3,7k; kWh
m: Số công tơ 1 pha
k: Số công tơ 3 pha
4.4.1.4 Tổn thất điện năng do sự thay đổi nhiệt độ
Nhiệt độ của dây dẫn phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường và dòng điện chạy trên dây dẫn đó. Khi nhiệt độ khác tiêu chuẩn thì điện trở xác định theo công thức.
Rt= R0[1+a(q-20)] ; W/km (4-18)
Rt-điện trở dây dẫn ở nhiệt độ q
R0 - điện trở dây dẫn ở nhiệt độ tiêu chuẩn t=200C
a - hệ số nhiệt điện trở
Với đồng, nhôm a = 0,004 (1/0C)
q - nhiệt độ dây dẫn
Theo tài liệu hướng dẫn của Công ty Điện lực I thì nếu nhiệt độ môi trường là 250C thì nhiệt độ dây dẫn là 50,50C. Khi đó:
Rt= R0 [1+0,004 (50,5-20)] = 1,122 R0
Vậy DAnh = 0,122DAdd; kwh (4-19)
4.4.1.5 Tổn thất điện năng ở mối nối hạ thế
Trong lưới điện hạ thế, do cấu trúc của lưới điện phụ thuộc vào sự phân bố phụ tải nên sẽ xuất hiện những mối nối trong suốt chiều dài đường dây. những mối nối này gây nên một lượng tổn thât điện năng không nhỏ trong hệ thống lưới điện hạ áp.
DAmn= kmnDAdd;kwh (4-20)
DAdd- Hao tổn điện năng trên đường dây pha
kmn- Hệ số mối nối
Theo kết quả nghiên cứu cứ 100m dây sẽ có một mối nối với điện trở 0,005W
4.4.2. Tổn thất kinh doanh
Cùng với tổn thất điện năng kỹ thuật còn có một thành phần tổn thất khác chiếm tỉ lệ không nhỏ, đó là tổn thất kinh doanh. Tổn thất kinh doanh do rất nhiều yếu tố gây nên: do ăn cắp điện, do sai số của công tơ, do công tơ bị kẹt, do hành lang bảo vệ đường dây bị vi phạm…
Các yếu tố này thường xuyên thay đổi nên việc xác định chính xác rất khó khăn vì thế người ta coi lượng tổn thất kinh doanh là tất cả các tổn thất điện năng trừ đi lượng tổn thất kỹ thuật.
DAkd= DA-DAkt (4-21)
DAkd - tổng hao tổn điện năng kinh doanh
DA- hao tổn điện năng toàn phần
DAkt- hao tổn kỹ thuật
4.4.3. Kết quả tính toán lượng tổn thất điện năng trên lưới điện hạ áp xã
Từ sơ đồ nguyên lý một sợi các TBA, chúng tui tiến hành tính tổn thất điện năng lưới điện hạ áp trên toàn xã.
* Xét TBA Hà Lâm 1
+ Tính tổn thất điện năng trên đường dây.
Dựa vào sơ đồ một sợi lưới điện nông thôn chúng tính toán tổn thất điện năng trên đường dây dựa vào công suất tiêu thụ của từng cụm dân cư, sau đó tổng hợp trên toàn đường dây và cả lưới hạ áp.
Cụ thể:
Tính tổn thất điện năng trên đường dây 3 pha – 4 dây.
* Sơ đồ lưới điện
0
14
75
54
64
58
95
80
100
115
90
139
110
13
7
8
6
73
9
10
76
12
11
1
2
3
4
99
5
Bảng 4.6. Bảng kết quả tính hao tổn công suất trên đường dây TBA Hà Lâm 1.
Đoạn dây
Dây dẫn
Chiều dài (m)
Pd (kW)
R0 (W/km)
X0 (W/km)
DP (kW)
0-1
A70
110
54,6
0,46
0,386
1,29
1-2
A50
100
41,3
0,64
0,379
0,95
2-3
A25
80
28,9
1,28
0,4
0,73
3-4
A25
99
17,1
1,28
0,4
0,32
4-5
A16
95
12,3
1,98
0,415
0,24
5-6
A16
58
5,1
1,98
0,415
0,03
1-11
A25
115
13,3
1,28
0,4
0,22
11-12
A16
64
10
1,98
0,415
0,12
12-14
A16
76
4,8
1,98
0,415
0,03
12-13
A16
90
5,2
1,98
0,415
0,04
2-9
A16
54
8,8
1,98
0,415
0,07
9-10
A16
63
2,8
1,98
0,415
0,01
3-8
A16
139
7,8
1,98
0,415
0,14
5-7
A16
75
7,2
1,98
0,415
0,07
å
4,26
Tổng tổn thất điện năng trên đường dây là:
DAdd = 4,26.283 = 1205,58 kWh/tháng
+ Tổn thất điện năng trên đường dây trung tính
DAtt = 0,3.1205,58 = 361,67 kWh/tháng
+ Tổn thất điện năng trên mối nối hạ thế.
Lưới điện hạ áp xã thường cứ 100m sẽ có hai mối nối. Do dây dẫn sử dụng nhiều loại, để đơn giản cho quá trình tính toán chúng tui coi toàn lưới hạ áp dùng dây dẫn AC50.
Khi đó hệ số mối nối trên 1km đường dây:
Vậy tổn thất điện năng trên mối nối hạ thế là:
DAmn = 0,15(1205,58 + 361,67) = 235,1 kWh/tháng
+ Tổn thất điện năng do sự thay đổi nhiệt độ
DAn = 0,14.1567,3 = 219,42 kWh/tháng
+ Tổn thất điện năng trên công tơ hạ thế
Thôn Hà Lâm 1 có 145 công tơ 1 pha và 45 công tơ 3 pha, do vậy tổng tổn thất điện năng trên công tơ là:
DAct = 1,5.145 + 3,5.45 = 375 kWh/tháng
Vậy tổng tổn thất trên lưới hạ áp TBA Hà Lâm 1 là:
DAåkt = 1205,58 + 361,67 + 235,1 + 219,42 + 375 = 2396,8 kWh/tháng
Tổng điện năng tiêu thụ tháng 9 trên công tơ tổng đặt tại buồng hạ thế của TBA Hà Lâm 1 là: 24200 kWh, tổng điện năng tại các thụ điện là 20082 kWh.
Khi đó tổng hao tổn kỹ thuật:
Tổng hao tổn điện năng toàn lưới:
DA = 24200 – 20082 = 4118 kWh chiếm 17,02%
Tổng tổn thất kinh doanh
DAkd = 4118 – 2396,8 = 1721,2 chiếm 7,12%
Tính toán tương tự cho các TBA khác được Bảng 4.7.
Bảng 4.7. Bảng tổng hợp tổn thất điện năng trên lưới hạ áp xã
K6
ĐD
TL
HT
CM
HL1
HL2
ĐT
A (kWh)
67331
63600
59960
38280
29520
24200
30470
35090
A’ (kWh)
55364
51325
47855
29456
24147
20082
24437
28862
DA (kWh)
11967
12275
12106
8824
5373
4118
6033
6228
DA (%)
17,77
19,3
20,19
20,05
18,2
17.02
19,8
17,75
DAdd (kWh)
3637
3307
3440
3252
2505
1206
2078
1987
DAtt (kWh)
1091
992
1032
976
752
362
623
596
DAn (kWh)
662
602
626
592
456
219
378
362
DAmn (kWh)
709
645
671
634
488
235
405
387
DAct (kWh)
906
857
857
578
408
375
493
510
DAåkt (kWh)
7005
6402
6625
6032
4607
2397
3977
3842
DAåkt (%)
10,4
10,07
11,05
15,75
15,6
9,9
13,05
10,95
DAkd (kWh)
4962
5872
5480
2792
765
1721,2
2056
2386
DAkd (%)
7,37
9,23
9,14
7,29
2,59
7,12
6,7
6,8
* Nhận xét:
Tổng tổn thất điện năng kỹ thuật và kinh doanh trên lưới là tương đối cao đặc biệt là tổn thất kỹ thuật với trạm Hương Trằm, Cổ miếu... Như vậy chứng tỏ bán kính cấp điện quá xa gây ra một lượng tổn thất khá lớn.
Tổn thất kinh doanh lớn là do vi phạm hành lang an toàn, do tệ nạn ăn cắp điện mà cán bộ không kiểm soát được.
Đó là nguyên nhân dẫn đến giá điện tăng cao.
PHẦN V CẢI TẠO THIẾT KẾ LƯỚI ĐIỆN
CHƯƠNG I: CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP XÃ THỤY LÂM
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ
Qua khảo sát tình trạng kĩ thuật lưới điện hạ áp xã, chúng tui thấy CLĐ không đảm bảo, tổn thất điện năng và hao tổn điện áp lớn. Các nguyên nhân trên dẫn đến giá điện cao gây khó khăn cho quá trình sản xuất. Mặt khác căn cứ vào kết quả dự báo phụ tải của xã đến năm 2010 chúng tui thấy tổng công suât dự báo cực đại lớn hơn so với công suất lắp đặt. Hiện tại thực trạng trên đã đặt ra một yêu cầu cấp thiết đó là phải tiến hành cải tạo lại lưới điện nhằm đảm bảo tốt nhất các chỉ tiêu kinh tế và kỹ thuật.
1.2 CÁC CHỈ TIÊU CẦN ĐẠT ĐƯỢC SAU CẢI TẠO
+ Lưới điện sau cải tạo cần đảm bảo các thông số về kỹ thuật, giảm tối thiểu lượng tổn thất điện áp và hao tổn điện năng.
+ Chi phí xây dựng nhỏ phù hợp với điều kiện kinh tế của xã
+ Trang thiết bị lựa chọn và lắp đặt cần nghiên cứu sao cho công tác xây dựng và vận hành được thuận lợi, đặc biệt cần lưu ý tới lợi ích kinh tế lâu dài của công trình điện.
Giá bán điện giảm nhằm tạo điều kiện thúc đẩy nền kinh tế trong xã phát triển.
1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN.
Không nên đặt TBA có công suất quá lớn, cần lựa chọn công suất MBA phù hợp nhằm cung cấp điện cho từng cụm dân cư
Bán kính cấp điện phải đảm bảo đến thụ điện xa nhất không quá 800 m để giảm tổn thất điện áp và điện năng.
Vị trí đặt trạm biế...
 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D Đánh giá tình hình sử dụng erythropoietin trong điều trị thiếu máu cho bệnh nhân suy thận mạn đang được lọc máu chu kỳ Y dược 0
D Phân tích phương thức đấu thầu quốc tế và đánh giá tình hình hoạt động đấu thầu quốc tế tại Việt Nam hiện nay Luận văn Kinh tế 0
D Đánh giá tình hình thực hiện chương trình hỗ trợ giảm nghèo theo nghị quyết số 30a 2008 NQ CP trên địa bàn huyện mù cang chải tỉnh yên bái Nông Lâm Thủy sản 0
T Điều tra và đánh giá tình hình kinh tế hộ của xã viên hợp tác xã Bình Thành, huyện Châu Phú, tỉnh An Kiến trúc, xây dựng 0
B Điều tra và đánh giá tình hình kinh tế hộ của xã viên hợp tác xã nông nghiệp Hoà Thuận huyện chợ mới Kiến trúc, xây dựng 0
D Đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu việc làm trong 3 năm đầu của kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 Công nghệ thông tin 0
M Đánh giá tình trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác than của dự án Đồng Vông – Uông bí – Q Công nghệ thông tin 0
G Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - Xã hội huyện Sóc Sơn 5 năm 2001 - 2005 Luận văn Kinh tế 2
L Đánh giá tình hình thực hiện các chiến lược marketing ở công ty giầy Thượng Đình Luận văn Kinh tế 0
C Nhận xét đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán tại công ty sản xuất ô tô Daihatsu - Vietindo Luận văn Kinh tế 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top