Download miễn phí Giáo trình An toàn điện - Chương 6, 7, 8





Bảo vệ nối đất tạm thời di động là phương tiện bảo vệ khi làm việc ở những
chỗ đã ngắt mạch điện những dễ có khả năng đưa điện áp nhầm vào hay dễ bị xuất
hiện điện áp bất ngờ trên chúng.
Cấutạogồmnhữngdây dẫnđể ngắn mạch pha,cầnnối đất vớicác chốtđểnối
vào phần mang điện. Chốt phải chịu được lực điện động khi có dòng ngắn mạch. Các
dây dẫn làm bằng đồng tiết diện không bé hơn 25mm2. Chốt phải có chỗ để tháo dây
ngắn mạch bằng đòn.
Nối đấtchỉ được thực hiện khi đã kiểm tra, không đóng điện vào bộ ph ận được
nối đất. Đầu tiênnối đầu cuốicủa cái nốiđất vào đấtsau đóthửcó điện áp hay không
rồi nối dây vào vật mang điện. Khi tháo nối đất thì làm ngược lại.



Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

Giáo trình An Toàn Điện Trang
CHƯƠNG 8
DỤNG CỤ, PHƯƠNG TIỆN CẦN THIẾT CHO AN
TOÀN ĐIỆN. CẤP CỨU NGƯỜI KHI BỊ ĐIỆN GIẬT
8.1. CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ AN TOÀN CHO NGƯỜI TRÁNH BỊ ĐIỆN GIẬT
8.1.1. Các quy tắc chung để đảm bảo an toàn điện
Để đảm bảo an toàn điện cần thực hiện đúng các quy định:
. Phải che chắn các thiết bị và bộ phận của mạng điện để tránh nguy hiểm
khi tiếp xúc bất ngờ vào vật dẫn điện.
. Phải chịu đúng điện áp sử dụng và thực hiện nối đất hay nối dây trung
tính các thiết bị điện cũng như thắp sáng theo đúng tiêu chuẩn.
. Nghiêm chỉnh sử dụng các thiết bị, công cụ an toàn và bảo vệ khi làm việc.
. Tổ chức kiểm tra, vận hành theo đúng các quy tắc an toàn.
. Phải thường xuyên kiểm tra cách điện của các thiết bị cũng như của hệ
thống điện.
Qua thực tế cho thấy, hầu hết các trường hợp để xảy ra tai nạn điện giật thì
nguyên nhân chính không phải là do thiết bị không hoàn chỉnh, cũng không phải là do
thiết bị không hoàn chỉnh, cũng không phải do phương tiện bảo vệ an toàn chưa đảm
bảo mà chính là do vận hành không đúng quy cách, trình độ vận hành kém, sức khoẻ
không đảm bảo. Để vận hành an toàn cần thường xuyên kiểm tra sửa chữa thiết
bị, chọn cán bộ kỹ thuật, mở các lớp huấn luyện về chuyên môn...
Cần kiểm tra thiết bị thường xuyên, tu sửa thiết bị theo định kỳ, và theo đúng
quy trình vận hành.
Để tránh tình trạng thao tác nhầm không đúng gây sự cố và nguy hiểm cho
người thì cần vận hành thiết bị điện theo đúng quy trình với sơ đồ nối điện của
đường dây bao gồm tình trạng thực tế của thiết bị điện và những điểm có nối đất. Các
thao tác phải được tiến hành theo mệnh lệnh, trừ các trường hợp xảy ra tai nạn mới có
quyền tự động thao tác rồi mới báo cáo sau.
8.1.2. Các biện pháp kỹ thuật an toàn điện
Để phòng ngừa, hạn chế tác hại do tai nạn điện, cần áp dụng các biện pháp kỹ
thuật an toàn điện sau:
* Các biện pháp chủ động đề phòng xuất hiện tình trạng nguy hiểm có thể gây tai
nạn
- Đảm bảo cách điện của thiết bị điện.
- Đảm bảo khoảng cách an toàn, bao che, rào chắn các bộ phận mang điện.
Bộ môn Hệ thống điện - Khoa Điện - Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
69
Giáo trình An Toàn Điện Trang
- Sử dụng điện áp thấp, máy biến áp cách ly.
- Sử dụng tín hiệu, biển báo, khoá liên động.
* Các biện pháp để ngăn ngừa, hạn chế tai nạn điện khi xuất hiện tình trạng nguy
hiểm
- Thực hiện nối không bảo vệ.
- Thực hiện nối đất bảo vệ, cân bằng thế.
- Sử dụng máy cắt điện an toàn.
- Sử dụng các phương tiện bảo vệ công cụ phòng hộ.
8.2. Phương tiện bảo vệ và công cụ kiểm tra điện cho người khi làm việc
Để bảo vệ con người khi làm việc với các thiết bị điện khỏi bị tác dụng của
dòng điện, hồ quang cần sử dụng các phương tiện bảo vệ cần thiết.Các phương
tiện bảo vệ chia thành nhóm:
. Phương tiện cách điện, tránh điện áp (bước, tiếp xúc, làm việc) gồm: sào
cách điện, kìm cách điện, công cụ có tay cầm cách điện, găng tay cao su, giày cao su,
ủng cao su, đệm cách điện cao su.
. Thiết bị thử điện di động, kìm đo dòng điện.
. Bảo vệ nối đất di chuyển tạm thời, hàng rào, bảng báo hiệu.
. Phương tiện bảo vệ tránh tác dụng của hồ quang, mảnh kim loại bi nung
nóng, các hư hỏng cơ học: kính bảo vệ, găng tay bằng vải bạt, công cụ chống khí độc.
8.2.1. Cấu tạo một số phương tiện bảo vệ cách điện:
Bộ môn Hệ thống điện - Khoa Điện - Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
70
Hình 8.1: Phương tiện bảo vệ và dụng cụ
a. Sào cách điện; b. Kìm cách điện; c. Găng tay điện môi
d. Giày ống; đ. Ủng điện môi; e. đệm và thảm cao su; g. bệ cách điện
h. Những công cụ sửa chữa có tay cầm cách điện; k. Cái chỉ điện áp di động
Giáo trình An Toàn Điện Trang
Phương tiện bảo vệ cách điện chia làm hai loại chính và phụ. Phương tiện bảo
vệ chính có cách điện đảm bảo không bị điện áp của thiết bị chọc thủng, có thể dùng
chúng để sờ trực tiếp những phần mạng điện. Phương tiện bảo vệ phụ chỉ làm
phương tiện phụ vào phương tiện chính bản thân chúng không thể bảo vệ.
Loại bảo vệ Điện áp cao hơn 1000V Điện áp thấp hơn 1000V
Chính Sào, kìm Sào, kìm, găng tay cách điện, dụng
cụ của thợ điện có cán cách điện
(10cm)
Phụ Găng tay cách điện, đệm, bề,
giày ống ngắn và dài
Giày, đệm, bệ cách điện
a. Sào cách điện
Sào cách điện dùng trực tiếp để điều khiển dao cách li, đặt nối đất di động, thí
nghiệm cao áp. Gồm 3 phần: phần cách điện, phần làm việc và phần cầm tay. Độ dài
của sào phụ thuộc vào điện áp. Khi dùng sào cần đứng trên bệ cách điện, tay đeo
găng cao su, chân mang giày cao su.
Điện thế định mức của
thiết bị (KV)
Độ dài của phần cách điện
(m)
Độ dài tay cầm (m)
Dưới 1kV Không có tiêu chuẩn Tuỳ theo sự liên hệ
Trên 1kV dưới 10kV 1,0 0,5
Trên 10kV dưới 35kV 1,5 0,7
Trên 35kV dưới 110kV 1,8 0,9
Trên 110kV dưới 220kV 3,0 1,0
b. Kìm cách điện
Kìm cách điện dùng để đặt và lấy cầu chì, đẩy các nắp cách điện bằng cao su.
Kìm là phương tiện chính dùng với điện áp dưới 35kV. Gồm 3 phần: phần làm việc
phần cách điện, phần cầm tay.
Điện thế định mức của
thiết bị (KV)
Độ dài của phần cách điện
(m)
Độ dài tay cầm (m)
10 0,45 0,15
35 0,75 0,2
c. Găng tay điện môi, giày ống, đệm lót
Dùng với thiết bị điện, các công cụ này được sản xuất riêng với cấu tạo phù
hợp với quy trình.
d. Bệ cách điện:
Bệ cách điện có kích thước khoảng 75 x 75 nhưng không quá 150 x 150cm,
làm bằng gỗ tấm ghép. Khoảng cách giữa các tấm gỗ không quá 2,5cm. Chiều cao bệ
Bộ môn Hệ thống điện - Khoa Điện - Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
71
Giáo trình An Toàn Điện Trang
từ sàn gỗ đến nền nhà không nhỏ hơn 10cm.
8.2.2. Thiết bị thử điện di động
Thiết bị thử điện di động dùng để kiểm tra có điện áp hay không và để định
pha. công cụ có bóng đèn neon, đèn sáng khi có dòng điện dung đi qua. Kích thước
thiết bị phụ thuộc vào điện áp, kích thước tối thiểu như sau:
Điện thế định mức
của thiết bị (kV)
Độ dài giá đỡ
(mm)
Độ dài tay cầm
(mm)
Độ dài chung
(mm)
10 320 110 680
10 ÷ 35 510 120 1060
Khi dùng thiết bị thử điện chỉ đưa vào thiết bị thử đến mức cần thiết để có thể
thấy sáng. Chạm vào thiết bị chỉ cần khi vật được thử không có điện áp.
8.2.3. Thiết bị bảo vệ nối đất tạm thời di động
Bảo vệ nối đất tạm thời di động là phương tiện bảo vệ khi làm việc ở những
chỗ đã ngắt mạch điện những dễ có khả năng đưa điện áp nhầm vào hay dễ bị xuất
hiện điện áp bất ngờ trên chúng.
Cấu tạo gồm những dây dẫn để ngắn mạch pha, cần nối đất với các chốt để nối
vào phần mang điện. Chốt phải chịu được lực điện động khi có dòng ngắn mạch. Các
dây dẫn làm bằng đồng tiết diện không bé hơn 25mm2. Chốt phải có chỗ để tháo dây
ngắn mạch bằng đòn.
Nối đất chỉ được thực hiệ...
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top